【坐標】:稠州府 【驗收日期】:2023年10月8日、10月12日 【驗收項目】:水電裝小二專業第三方監理,全程盯控裝修品質,開工技術交底,水電定位核對,水電材料核對,水電工藝巡檢、水電工藝驗收,木工技術交底、木工材料驗收、巡檢、驗收......直到竣工驗收。基礎11次上門服務,查驗400來個項目,排查3000多種隱患。 監理驗收日志部分展示: 存在問題:1.衛生間進前燈線路、PVC管建議做成彎管,彎出墻體50mm,不建議使用波紋管當做預埋管 存在問題:1.三相電,線路未按照常規的“黃綠紅藍“進行排布(需根據不同空氣開關品牌接線排布進行安裝)2.在空氣開關位數不夠的情況下,使用單批開關的時候盡量使用雙進雙出的斷路器3.所有金屬外殼的配電箱必須接地4.斷路器總開關不宜帶漏保,箱體空間足夠的情況下建議每個回路帶漏保;箱體空間不足的情況下:衛生間、廚房、插座盡量帶漏保5.建議6平方以下多股線接入空氣開關盡量上錫,10平方以上多股線建議壓端子頭6.整個配電箱需要合理設計和匹配 存在問題:1.單個回路線出現并線2.回路不明確 存在問題:1.淋浴房龍頭處內牙無等電位端子接口 存在問題:1.等電位裝置接線端子接錯,不能并線,每條單獨接到銅牌上建議調整 存在問題:1.廚房排水管坡度不合格,中間高兩端低,易堵塞2.建議排水管做明裝,方便后期更換 存在問題:1.線管不阻燃 存在問題:1.未安裝水泥門頭板 存在問題:1.排水管道不能安裝在管道低位處,建議安裝在排水管立管處,做成50變25斜三通 裝小二家裝監理,全程監理5元/㎡起,人人請的起!從業經驗20年起裝小二所有監理老師,均具備20年以上豐富的從業經驗。資格證書必須齊資格證書是所有監理老師入職裝小二的必備條件。兩大承諾有保障對裝小二前面兩次的服務不滿意,無條件全額退款。 掃一掃線上報名預約 掃一掃添加好友咨詢 掃一掃關注裝小二抖音
|