近期在交付的小區收房驗收過程中和巡查正在裝修的小區中發現裊重大的火災隱患,在小區的陽臺上的雨水排水管和污水排水管木有安裝阻火圈; 小區實景圖衛生間一般都是有三根管:污水管,排水管,廢水管; 廚房要么是一根污水管或者多一根排氣管(個別有漏裝阻火圈的) 衛生間阻火圈 廚房阻火圈為什么火災一層起火會串兒燒一棟樓呢,是因為煙筒效應和木有安裝阻火圈。 隨著中國的經濟高速發展以及建設熱、房地產熱過后,暴露的安全、環保、能源等問題日益突出。塑料管道在各類公共和民用建筑中得到廣泛應用,但塑料管道往往容易成為火災傳播的通道,塑料管道遇熱火燒毀后形成的孔洞像一個煙囪,使火焰和煙氣從一層沿管道蔓延和擴散至另一層,或從一個房間蔓延和擴散到另一個房間,使火災損失擴大。世界各國消防組織得出一致的結論,塑料管道是火災道蔓延和擴散的罪魁禍首。 高樓火災 高樓火災什么是阻火圈呢?和鄰居們聊聊: 金屬外殼、防水內殼和膨脹阻火芯材組成,安裝時套在UPVC管壁上,固定于樓板下表面或墻體兩側。火災發生時,膨脹阻火芯材受熱迅速膨脹,向內擠壓受熱軟化的電纜穿線管、硬聚氯乙烯管壁,在較短的時間內封堵貫穿管道的洞口,有效的阻止火焰沿洞口蔓延。因阻火圈在較潮濕的環境中使用,防火內殼將有效的延長阻火圈的使用壽命。 阻火圈 阻火圈根據我國住建部GB 50242-2002《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》中室內排水系統安裝第5.2.4條:高層建筑中明設排水塑料管道應按設計要求設置阻火圈或防火套管。 根據我國住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技術規程》(2011年10月1日實施)中第4.1.3條,敷設在高層建筑室內的塑料排水管道當管徑大于等于110mm時,應在下列位置設置阻火圈: 1、明敷立管穿越樓層的貫穿部位。 2、橫管穿越防火分區的隔墻和防火墻的兩側。 3、橫管穿越管道井井壁或管窿圍護墻體的貫穿部位外側。 并在第5.1.17條中說明:阻火圈的安裝應符合產品要求,安裝時應緊貼樓板底面或墻體,并應采用膨脹螺栓固定。 看看陽臺的雨水管和排污管木有安裝阻火圈,若發生火災,會串兒燒,后果不堪設想; 未安裝阻火圈 未安裝阻火圈裝修,盤它。 您如果想詳細了解收房驗收和家裝監理那點事兒。 留言區評論交流。 |
|